Schwankende AD-Werte?

  • 1
  • 2
  • Seite 2 von 2
Harry
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: zwischen Augsburg und Ulm
Alter: 60
Beiträge: 2157
Dabei seit: 03 / 2003
Betreff:

Re: Schwankende AD-Werte?

 · 
Gepostet: 04.11.2021 - 17:27 Uhr  ·  #9
Hi Mathias,

habs grad erst gesehen, daß du noch einen Post abgesetzt hast .....
Pin 3 des MP2357: nur der Spannungsteiler der Ausgangsspannung ohne zusätzlichen C
1V hätte ich gerne mit einem Linearregler bereit gestellt, aber mit welchem? Ich wollte was "hab-ich-da" verwenden ;) und den MP verwende ich seit Jahren (mal ne Rolle gekauft vor ~8-10 Jahren).
Messen kann ich (hoffentlich) morgen.

Gruss
Harry
Mathias
Benutzer
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Weingarten - Baden
Beiträge: 316
Dabei seit: 07 / 2003
Betreff:

Re: Schwankende AD-Werte?

 · 
Gepostet: 04.11.2021 - 17:43 Uhr  ·  #10
Was passiert, wenn anstatt:
Code

PreSet[Counter]:=Integer(GetADCA(7-Counter)) SHR 2;

man es so probiert:
Code

Procedure ShowPreSet;
  Var Counter : Byte;
  Begin
    gDrawString(106,-2,1,1,TxtRot0,'ADC');
    PreSet[0]:= Integer(GetADCA(7));
    PreSet[1]:= Integer(GetADCA(6));
    PreSet[2]:= Integer(GetADCA(5));
    PreSet[3]:= Integer(GetADCA(4));
    PreSet[4]:= Integer(GetADCA(3));
    PreSet[5]:= Integer(GetADCA(2));
    PreSet[6]:= Integer(GetADCA(1));
    PreSet[7]:= Integer(GetADCA(0));
    For Counter:=0 to 7 do
      chDraw5x5(105,(Integer(Counter)*7)+10,TxtRot0,IntToStr(PreSet[Counter]:4:'0'));
      EndFor;
  End ShowPreSet;


Wobei ich sagen muß, bin kein "Programmierkünstler" wie manch anderer hier ;-)
miparo
Schreiberling
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Germany
Alter: 59
Beiträge: 991
Dabei seit: 09 / 2007
Betreff:

Re: Schwankende AD-Werte?

 · 
Gepostet: 05.11.2021 - 02:11 Uhr  ·  #11
Hi Harry,
unanhängig vom Layout wird es nicht viel besser, da sich der MCU selbst stört bei solchen Auflösungen.
Das interne GetADC ist nett für Script Kids aber nicht für deinen Fall . :)

Hier mal auf den ADC Noise Reduction Mode zurück greifen, was um die 2 Bits bringt.
Hier wird fast alles wärend der Messung intern abgeschaltet, was das Signal wesentlich ruhiger macht.


Gruß
miparo
Harry
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: zwischen Augsburg und Ulm
Alter: 60
Beiträge: 2157
Dabei seit: 03 / 2003
Betreff:

Re: Schwankende AD-Werte?

 · 
Gepostet: 05.11.2021 - 10:21 Uhr  ·  #12
Ok ich schäm mich ja schon .... Labornetzteil nur meine Schaltung: +/-2-3 Digits, Labornetzteil durch die Schrittmotorendstufe versorgt: +/-2-3 Digits. Mein Netzteil im Wohnzimmer, mit dem ich immer meine Schaltungen beim Programmieren versorge, ist der Übeltäter.

Danke & Gruss
Harry
Harry
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: zwischen Augsburg und Ulm
Alter: 60
Beiträge: 2157
Dabei seit: 03 / 2003
Betreff:

Re: Schwankende AD-Werte?

 · 
Gepostet: 05.11.2021 - 17:40 Uhr  ·  #13
Hab jetzt ein älteres Schaltnetzteil von HP angeschlossen (18.5V/3.5A ..... vermutlich von einem Notebook) und mit dem ists auch recht stabil. Mein Wohnzimmernetzteil ist auch von HP (Scanner) und liefert 5 und 12V, ist aber anscheinend recht "verseucht". Ich rette und verwende gerne alte Netzteile :). Vielleicht sollte ich mir ein kleines, regelbares Labornetzteil ins WZ stellen :D.

Harry
  • 1
  • 2
  • Seite 2 von 2
Gewählte Zitate für Mehrfachzitierung:   0

Registrierte in diesem Topic

Aktuell kein registrierter in diesem Bereich

Die Statistik zeigt, wer in den letzten 5 Minuten online war. Erneuerung alle 90 Sekunden.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   93   107 · Page-Gen-Time: 0.027738s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI