Hi Rolf,

ok bin reingefallen. Aber dann wäre doch z.B.

PortD:=PortD and %10110111;

auch falsch?

Richtig müßte dann

PortD:=PinD and %10110111;

sein. Oder?

Gruss
Harry
rh
Administrator
Avatar
Gender:
Location: Germany
Age: 24
Homepage: e-lab.de
Posts: 5558
Registered: 03 / 2002
Subject:

Re: TimeOut Error bei Xmega

 · 
Posted: 28.02.2018 - 18:44  ·  #18
richtig.
Ports Lesen nur mit PIN !!!

rolf
Harry
Moderator
Avatar
Gender:
Location: zwischen Augsburg und Ulm
Age: 59
Posts: 2134
Registered: 03 / 2003
Subject:

Re: TimeOut Error bei Xmega

 · 
Posted: 28.02.2018 - 19:59  ·  #19
Ogott warum hat das (PortD:=PortD and %00101100) dann bisher immer funktioniert??? Ich hab mir darüber noch nie Gedanken gemacht.

Gruss
Harry
Gunter
Administrator
Avatar
Gender:
Location: Frankfurt Main / Germany
Posts: 1697
Registered: 02 / 2003
Subject:

Re: TimeOut Error bei Xmega

 · 
Posted: 28.02.2018 - 20:39  ·  #20
Hi Harry,

wenn du PORTx liest, bekommst du den letzten Wert, der dort ausgegeben wurde.
Das ist gut auf dem Gesamtbild "General Digital I/O" zu sehen.
Wurde an diesem Port seit Reset nie was ausgegeben, liest du den Initialwert "0".

Gruß
Gunter