Hallo Leute,
ich bin dabei in einer meiner Steuerungen mit WizNet-Chips die Modbus-UDP Funktionen einzubauen.
Ich möchte den Kunden aber beide Möglichkeiten geben, er kann wahlweise MODBUS-RTU über den RS485-Bus betreiben oder Modbus-UDP über WIZNET.
Kann ich bei den den Modbus RTU im laufenden Betrieb abschalten / stillegen?
(ohne Neustart ! )
Ich möchte das beide Varianten auf den selben Speicherbereich schreiben, da sowieso immer nur einer von beiden aktiv sein kann. Es geht um dem MODBUS-Record "ModBuff"
Thorsten
ich bin dabei in einer meiner Steuerungen mit WizNet-Chips die Modbus-UDP Funktionen einzubauen.
Ich möchte den Kunden aber beide Möglichkeiten geben, er kann wahlweise MODBUS-RTU über den RS485-Bus betreiben oder Modbus-UDP über WIZNET.
Kann ich bei den den Modbus RTU im laufenden Betrieb abschalten / stillegen?
(ohne Neustart ! )
Ich möchte das beide Varianten auf den selben Speicherbereich schreiben, da sowieso immer nur einer von beiden aktiv sein kann. Es geht um dem MODBUS-Record "ModBuff"
Thorsten